畜牧人

標題: 求救配料秤新問題 [打印本頁]

作者: sccdzz    時間: 2007-5-31 09:34
標題: 求救配料秤新問題
近來我用的配料秤(正昌大小秤1.5T/0.75T)出現了這樣的情況:


大秤老出現誤差,而小秤沒有這種情況.
大秤一個月有幾天出現上午每個倉都多下5-6KG,下午每個倉少下5-6KG
對于混合機排料的汽流問題排除,影響的話只能是一個倉.而實際是多個倉出現超差.


各位高人請多多指教!!
作者: qingfeng77121    時間: 2007-5-31 14:12
首先用砝碼校驗一下秤量的誤差:
其次你清理一下大料配料稱上部和下部的軟連接,還有混合機混合機 呼吸口,不行就更換!
再次看看你的打包稱是否精確。
實在不行找廠家反映!:4d:
作者: 微塵    時間: 2007-5-31 17:06
看看是否零點漂移了?
作者: zhga-15    時間: 2007-5-31 19:24
硬件方面檢查后,再看看配料軟件系統,是不是料柱等參數變化引起。
作者: zhga-15    時間: 2007-5-31 20:13
數據傳輸的電阻是不是有問題了?因為上午溫度低,下午溫度高,使得電阻在傳輸上出現問題。
作者: liuhuifang    時間: 2010-11-4 09:14
我們的秤最近也是出現多的現象,是不是因為降溫的原因呢???
作者: lichunfeng    時間: 2010-11-16 01:52
我不知你們是正昌老稱還是新稱。先校稱,老稱有延時繼電器,可以下料時間調整一下。
作者: lichunfeng    時間: 2010-11-16 03:05
稱重傳感器壞或高度不勻也會造成。
作者: 順風    時間: 2010-11-16 07:59
是不是溫度影響了傳感器的靈敏度和性能。
作者: liuhuifang    時間: 2010-11-16 08:17
我們的秤換了傳感器就好了~~
作者: liaohong    時間: 2010-11-16 08:30
檢查接線盒跟屏蔽線的屏蔽層連接
作者: qiuyuyihan    時間: 2010-11-16 08:48
不知道你的稱離中控室遠不遠,有的在稱重傳感器與PLC的鏈接中有個信號放大器盒,或者是接線盒,看看里面是不是進灰塵了,飼料中含有一些導電粉塵,如果有粉塵也可以導致配料秤不準。包括PLC、電腦,都需要定時用吸塵器清理粉塵,特別是預混料的生產線,含有導電粉塵更是嚴重,長期不清理,會導致PLC、電腦等主板、元件燒毀。
作者: jennifer-tang    時間: 2010-11-16 09:04
學習了:)3: