畜牧人
標題:
豬場設備、設施維修保養
[打印本頁]
作者:
曹志誠
時間:
2008-9-11 23:10
標題:
豬場設備、設施維修保養
豬場設備、設施維修保養
一.目的:為保持豬場生產過程正常運行無異常。
二.范圍
1.
廠內環境,包括綠化、地面衛生與維護、垃圾存處。
2.
棟舍、場地、設施。
3.
棟舍、棟舍內工具、設備、設施的維修保養。
三.設施設備清單(見附錄)
四.作業內容
㈠廠區、棟舍環境維護保養
廠區周圍環境、廠區道路、棟舍墻體、廠區內地面、廢棄物日常處理由門崗負責并記錄,每月由相關主管檢查,發現隱患,應通知相關人員,并進行維修保養及清理。
㈡豬舍圈欄及附屬設施的使用、維護和保養
⒈豬群轉出后,經飼養員消毒、沖洗消毒后,由飼養員對豬舍圈欄、地面、墻壁、頂棚、門窗、排水溝、進水管線、飲水器、飼料槽等仔細檢查,發現所檢查項目有問題的,報豬場管理人員,統一安排維修。
⒉維修完畢,由豬場管理人員、技術部和飼養員共同檢查驗收,合格后方可投入使用,否則,繼續整改,直到檢查驗收合格。
⒊每月巡查。若發現所檢查項目沒有處于良好狀態,應報告豬場管理人員,在當天生產會作出安排,經維修保養后方可投入使用。
㈢喂料車、清糞車及相關工具的使用、維護和保養
⒈喂料車、清糞車及相關工具每次使用后要徹底清理,不留殘留物,并在指定地點存放。鐵锨、掃把固定地點使用。
⒉每周對喂料車、清糞車及相關工具徹底沖洗消毒,檢查有無銹蝕、破損,傳動構件補加潤滑油。發現問題,報豬場管理人員,經總場生產會安排綜合隊維修。
⒊使用過程中出現問題,應報告豬場管理人員,在當天生產會作出安排,經維修保養后方可投入使用。
㈣供水、供電設施的使用、維護和保養
⒈供水、供電設施由生產隊負責,保證養豬場正常供水、供電。出現停水、停電情況,使用單位直接向場長報告,由場長直接安排人員搶修。
⒉生產每周至少對供水、供電設施巡查兩次,發現問題及時處理。
⒊場區水管每月各隊負責人員進行檢查,發現有銹蝕、破損的,應立即調換,避免清潔水受到污水員污物的污染;如受污水浸泡、廢棄物和污物覆蓋的,應及時清理,避免管線銹蝕損壞,從而保證生豬飲用水的衛生安全。
⒋每年一次將深井泵提出檢修,同時檢查電纜線是否需要更換。
⒌遇特殊天氣如大風、大雨、高溫等情況發生停電,一旦條件許可,維修人員要及時出動,查明原因,排除故障,盡快恢復供電。
㈤供暖鍋爐及配套設施的使用、維護和保養
⒈供暖鍋爐的使用指定專人負責(豬舍飼養員或班長),嚴防煤氣中毒或其他安全事故發生。
⒉根據豬舍溫度調節鍋爐燃燒狀況,溫度高的天氣可適當壓火。
⒊夏季停用鍋爐后,由綜合隊對每臺鍋爐及相應供暖管線、散熱片等進行徹底檢修,檢修完畢,整個供暖管網加水后備用。
⒋秋季使用前,由綜合隊檢查鍋爐及整個供暖管網,有問題及時維修,確認正常后,方可交給飼養單位使用。
㈥塑料大棚的使用、維護和保養
⒈塑料大棚的使用、維護和保養由每棟飼養員負責。
⒉扣棚:當日最低氣溫累積兩天以上低于5℃時(一般在11月上旬),由豬場管理人員組織相關人員將事先準備好的塑料膜扣在大棚架子上,并用壓膜線、竹竿、鐵絲等材料固定結實簡稱扣棚。當日最低氣溫達到零下時,將大棚門口的門簾掛上。日最低氣溫將到-5℃以下時,封閉大棚各處縫隙。
⒊晴朗溫暖天氣,加強通風,盡量降低大棚內空氣濕度和有害氣體濃度。初冬季節和早春季節尤為重要,是減少呼吸道病和流行腹瀉的重要措施之一。
⒋日最低氣溫連續三天高于5℃時,由豬場管理人員組織相關人員將塑料膜取下,清理干凈,折疊整齊,放入庫房待用。
⒌日最高溫度超過30℃時,大棚架子上搭遮陽網降溫。
⒍10月上旬開始,將使用過的塑料膜搬出、清理,補燙漏洞,待用。
⒎每兩年對大棚架子進行防銹處理,刷防銹漆一次。時間為春季卸下塑料膜后,由豬場管理人員組織本場人員完成。
㈦通風設施的使用、維護和保養
⒈通風設施的使用、維護和保養由每棟飼養員或班長負責,綜合隊負責指導并處理突發故障。
⒉當豬舍溫度高于27℃時或豬舍內空氣質量變差如有刺鼻氨味、惡臭、粉塵、缺氧發悶、濕度過大(超過75%)等情況時,啟動通風設施,并根據溫度降低情況或空氣質量改善情況,靈活掌握通風設施的開關。
⒊負壓通風豬舍要注意進風口的設置,防止氣流短路或風速太??;正壓通風設施為高轉速風機,特別注意使用安全。
⒋綜合隊會同各棟飼養員每周一次對各棟豬舍的通風設施巡查一次,飼養員同時作好清理風機扇葉、電機、百葉窗上粉塵、雜物等工作。
⒌每月由HACCP小組成員會同綜合隊人員對所有通風設施進行檢查,對發現的問題及時整改。
⒍豬群轉出,沖洗消毒后,由綜合隊人員對通風設施徹底檢修、保養依次。
⒎由維修人員對夏季通風降溫用風機、吊扇分別于5月份、10月份檢修、保養一次。
㈧噴水(滴水)降溫設施的使用、維護和保養
⒈噴水(滴水)降溫設施的使用、維護和保養由每棟飼養員負責。
⒉每年使用前用高壓水槍沖洗降溫水管線管道內部,防止雜物堵塞噴頭。
⒊室內氣溫高于30℃啟用噴水(滴水)降溫設施,開15分鐘,關閉45分鐘。根據豬群情況靈活掌握。避免地面積水,造成濕度過大。
⒋噴水(滴水)降溫設施開啟時,飼養員要觀察設施運行情況,發現噴頭堵塞、漏水等情況,及時處理。
⒌每兩周用高壓水槍沖洗降溫水管線管道內部一次。
⒍每年10月份,用高壓水槍沖洗降溫水管線管道內部,卸掉降溫噴頭和降溫管線,入庫,待來年使用。
㈨公豬站空調的使用、維護和保養
⒈公豬站空調的使用、維護和保養由公豬站技術員負責。
⒉當室內溫度高于27℃時,開始使用空調。空調出風溫度設定為24℃~26℃;空調使用過程中,適當通風,降低室內氨氣濃度;調整空調風向,避免冷風直接吹在公豬身上。
⒊每周清洗空氣過濾網一次,同時清除室內外機組灰塵和雜物。
⒋長時間不使用空調器時(一個月),以通風運行方式運行3~4小時,以干燥室內機組;停止空調運轉,拔掉電源插頭;取出遙控器電池;清潔過濾網;清除室內外機組灰塵和雜物。
⒌使用季節開始前應檢查:接地是否可靠;室內外機組進出風口是否有障礙物;排水管是否破裂或壓扁;室外機組支架是否損壞;遙控器電池是否已更換;運轉15分鐘左右,當制冷運行時,進出風溫差不小于8℃,即為正常。
㈩飼料加工機組的使用、維護和保養
⒈開機前,應檢查連接螺絲有無松動,三角皮帶松緊是否合適。開機后,空轉2~3分鐘方可進料粉碎;進料要均勻,使粉碎機在額定負荷下工作,不致超載運行。
⒉粉碎機的軸承升溫不得超過室溫以上65℃。
⒊粉碎機進口處磁選機構 經常清理。
⒋錘片磨損后,調頭或換角都必須將全部錘片同時調整,以確保錘片重量的相對平衡,使轉子運轉平穩。
⒌作業過程中,檢查有無泄漏,有無異常振動和噪聲。
⒍每批料檢查粉碎物的粒度,看是否符合粒度要求;檢查混合后的飼料是否有異味和污染現象。
⒎正常加工飼料的順序為:大豬料、中豬料、妊娠前期料、妊娠后期料、哺乳母豬料、小豬料、保育仔豬料、乳豬料。每次生產添加藥物飼料后,要用粉碎的玉米或麩皮對飼料混合系統做清洗處理,清洗物用來生產相同的添加藥物飼料。
⒏飼料加工房人員每周清理飼料加工機組粉塵、檢查篩片、調整錘片、傳動機構加潤滑油一次。
⒐每月由HACCP小組成員會同加工房人員對所有飼料加工設施進行檢查,對發現的問題及時整改。
(
十一) 沖洗消毒設施的使用、維護和保養
⒈使用前必須核對本機電源,輸電線路電流應不小于16A,電源必須安全接地,必須安裝漏電保護器,并裝有熔斷器,電源連接由豬廠管理人員或班長進行。
⒉在進行日常保養時,必須切斷電源,如發生故障,請專業維修點的維修人員進行維修,不要擅自維修,以免發生危險。
⒊不能將高壓水流直接對準人、豬群、電器設備及本機自身噴射。
⒋電源線或沖洗機的重要部件,如:安全裝置、高壓膠管、扳機式噴槍發生故障,應禁止使用沖洗機。
⒌清洗作業前檢查各連接處螺母螺釘是否有松動。
⒍先通水源,后通電源。壓力調整需在泵內腔排盡空氣,噴槍有水柱噴出后進行。
⒎每次沖洗完畢,將進水濾網取下清洗、去除濾網上的雜物,并用軟刷輕輕洗凈,以杜絕濾網堵塞,吸水不足造成壓力下降。
⒏新機在使用20小時左右必須更換機油,以后每隔100小時更換機油一次。
⒐使用本機消毒后,要接通清水,開機5分鐘以上,清洗機器內部殘留的消毒藥。
⒑冬季使用完畢,空凈管線內積水,放到溫暖的室內保存,注意防凍。
(
十二) 冰柜、冰箱的使用、維護和保養
⒈插座的接地端應有可靠的接地線,地線不得與煤氣管、水管、電話線地線以及避雷針線相連接。除接地線外,還應裝上漏電保護器。
⒉首次使用時,打開箱門換氣,同時進行一次徹底的內部清理。冰柜、冰箱靜置30分鐘以上,再接通電源進行試運轉;等箱內溫度降下來有開停機(一般2~3小時,夏季需4小時以上)后,再往箱內放置需儲藏的物品。
⒊箱內嚴禁貯存易燃、易爆、易揮發性物品。
⒋豬場統計每次上班后、下班前檢查一次冰柜、冰箱運行情況,有異常(異味或焦糊味)時,盡快拔下電源插頭,終止設施運行,并報豬場管理人員處理。
⒌存放冷藏物品不要太靠近冷藏室的后壁,以免凍結在冷藏室的后壁上。
⒍每周清除冰柜、冰箱背后及左右兩側板上的塵埃,以提高散熱效果。
⒎環境溫度低于12℃時,將溫度補償開關置于“開”位;環境溫度高于12℃時,將溫度補償開關置于“關”位。
⒏關機或斷電后需等5分鐘以上再開機或接通電源,否則會影響壓縮機壽命,甚至造成損壞。
⒐當冷凍箱內壁表面霜層達5~7毫米時,應及時除霜。切斷電源,取出冷凍物品放入事先準備好的冷凍箱內;敞開箱門,待霜層開始融化松軟時,可用除霜鏟刮除;拔開箱內底部的排水堵,化霜水即通過排水管流出箱外;最后將箱內壁擦干,接通電源,將儲藏物品放回。
⒑保養完畢后檢查:電源線插頭是否完全插好在電源插座上;電源插頭是否有異常發熱現象;電源線是否有裂隙或者劃傷。
11.
非專業維修人員不得私自拆卸修理、改造及損壞制冷回路。
(
十三)總體要求
⒈豬場必須每年進行一次全面徹底的檢查,確保場內設施的良好運作。
⒉建立維修保養檔案,列出維修保養內容、維修日期、維修人員及處理結果。
⒊總場維修保養計劃、檢查結果及整改情況,必須由綜合隊以書面形式通報場長。
五.記錄
1.
豬場設備、設施清單
2.
豬場設備、設施維修記錄
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/)
Powered by Discuz! X3.5