檢測的同仁,請教一下鍋爐水方面的事!鍋爐水檢測方面的問題。公司使用地下水作源水,在用了過濾器和離子交換雙重的處理后,怎么給水硬度,還是達不到≤0.03呀,如果是檢測用的試劑有問題,會有哪些呢?實在找不到原因了,所以懷疑試劑了!謝謝各位給予指導!
作者: xiaolanjie123    時間: 2008-10-22 16:54
標題: 應該問問
其實這個問題  最好問燒鍋爐人  千萬不要小看了他們哦
作者: 粗蛋白    時間: 2008-10-22 21:34
地下水硬度很高的!! 很可能你們交換器里裝的樹脂份量不夠,因此置換不出合格的水. 我們一直用的自來水, 每年都得請人對樹脂進行專業的處理.  平時樹脂的工作周期也只有半個月, 我們就得用食鹽進行再生, 若遇自來水的水質差, 樹脂工作周期就會縮短.
作者: 粗蛋白    時間: 2008-10-22 21:43
檢測離子交換器的各閥門是否關到位,,  特別是與取樣管相連的"地下水"管閥門, 防止有滲漏現象(既便是漏入一滴進取樣瓶,也許樣品硬度就超標了);  另外, 要想驗證自己測硬度的試劑有無問題, 樓主可以量取100亳升蒸餾水代替樣品(三角瓶必須用蒸餾水淌洗干凈), 加氨緩沖液和鉻黑T后, 如果蒸餾水變藍,證明你的試劑是合格的; 如果蒸餾水變紅, 證時氨緩沖液或鉻黑T失效;  測定硬度所用的EDTA標液濃渡是否準確,就只有靠自己多標定(或用測飼料鈣的EDTA稀釋后使用,這樣也能通過鈣含量的情況來驗證標液是否有問題).
作者: dongchao0016    時間: 2008-10-23 08:55
學習@@002: @@002: @@002:
作者: sdpf524    時間: 2008-10-23 11:48
我照5樓朋友說的做了,我有點懷疑我們使用的純水有問題,便換用我們飲用的純凈水配了緩沖液,對二鈉鎂做了檢測,它沒問題,然后取用純凈水替代樣品,加入緩沖液和T指示劑還是紅色的,噢!我好暈哦,難道我們日硂嬘玫募儍羲畷杏捕葐?,好像是沒有的,對不?當然我還沒辦法證明我們的軟水到底有沒有達標,到底是處理不到位還是師傅取樣有問題。唉!
作者: 粗蛋白    時間: 2008-10-23 12:40
你們沒有蒸餾水器嗎?  用純凈水代替蒸餾水我也不知道可以否. 加入緩沖液和絡黑T后純凈水仍變紅,證明純凈水有硬度(當然在保證緩沖液是正確的情況下).
      最好還是使用蒸餾水, 化驗室所用的蒸餾水都不能保障, 會給化驗員帶來很多頭痛的問題!!!!!
作者: sdpf524    時間: 2008-10-23 13:37
標題: 回復樓上
就是呀,關于水的問題,我知道其重要性,可也為此好頭痛,如果真是因為水,那純水機問題大了
作者: jiechu    時間: 2008-11-18 00:30
標題: 我認為市場上的瓶裝純凈水也是有硬度的
我認為市場上的瓶裝純凈水也是有硬度的,我前不久查了瓶裝純凈水的國家標準中沒有硬度指標要求,同時我也檢測了它的硬度有1.1左右
作者: jiechu    時間: 2008-11-18 00:34
標題: 我建議你加氨緩沖液和鉻黑T后, 如果蒸餾水變藍,證明你的試劑是合格的
我建議你加氨緩沖液和鉻黑T后, 如果變藍,證明你的試劑是合格的,根本就不用加100毫升蒸餾水,因為檢測硬度時是不用另加100毫升蒸餾水的.
作者: hubangkun    時間: 2008-11-18 07:16
學習中》》》》》》》》》》》》》》》》》
作者: chengying    時間: 2008-11-18 11:33
哦:buyao: :buyao:
作者: playerlzxx    時間: 2008-12-5 00:25
這些問題鍋爐工都能解決
作者: 建玲    時間: 2009-2-10 13:46
同意“市場上的瓶裝純凈水也是有硬度的”, 交換樹脂時間久了或食鹽使用不當,都會影響水處理結果