畜牧人

標(biāo)題: 飼料廠0.7噸的鍋爐,額定0.7MPa壓力的鍋爐裝,請問裝多大的減壓閥合適?急?。?[打印本頁]

作者: ryl0808    時間: 2010-3-29 12:57
標(biāo)題: 飼料廠0.7噸的鍋爐,額定0.7MPa壓力的鍋爐裝,請問裝多大的減壓閥合適?急?。?br />請教一下各位老師,一個客戶裝了臺35制粒機(jī),0.7噸的鍋爐,額定0.7MPa的壓力,請問裝多大的減壓閥合適?謝謝!急!
作者: wangtao000    時間: 2010-3-29 22:07
我給你個建議,0.8MPa就可以了。只是建議
作者: huixiangdou    時間: 2010-3-30 16:10
額定壓力為0.7Mpa,減壓到0.2~0.3Mpa,制粒機(jī)為35型,一般可用40的減壓閥就夠了,太大沒必要,投資成本高