畜牧人

標題: 鍋爐額定壓力與使用壓力 [打印本頁]

作者: 老江湖139    時間: 2013-5-9 09:45
標題: 鍋爐額定壓力與使用壓力
我們的燃油鍋爐是進口的,設計額定壓力為10公斤壓力,安全閥等是配套的。廠家推薦使用壓力為7.0公斤,領導要求使用時必須達到8.5公斤壓力。
對于鍋爐,我不是太了解,想請教一下這方面的專家和高手,象這種情況,使用壓力應該是多少比較合適?

作者: 老江湖139    時間: 2013-5-11 10:31
對于象鍋爐這樣的壓力容器,我一般都是按照廠家要求去做,不會自己胡亂提高使用壓力、否則嚴重影響鍋爐壽命
作者: DLG    時間: 2013-5-11 13:26
"設計額定壓力為10公斤壓力,安全閥等是配套的。廠家推薦使用壓力為7.0公斤,領導要求使用時必須達到8.5公斤壓力。"廠家有問題,額定壓力,就是可以長期安全使用的壓力,
作者: 老江湖139    時間: 2013-5-12 08:24
DLG 發表于 2013-5-11 13:26
"設計額定壓力為10公斤壓力,安全閥等是配套的。廠家推薦使用壓力為7.0公斤,領導要求使用時必須達到8.5公斤 ...

壓力容器好象不是這樣的。
壓力容器都有一個安全保障系數在內
作者: sujinduo    時間: 2013-5-15 09:49
按廠家設計要求做,再說有7公斤夠用了呀
作者: 老江湖139    時間: 2013-5-15 09:53
本帖最后由 老江湖139 于 2013-5-15 10:00 編輯

所有壓力容器都有一個運行范圍,在設計額定壓力的時候,設計值是比較高的。
真正使用時,是在一個安全保障系數下運行的,如果超壓運行,降低了安全保障,安全危險性大大提高。