畜牧人

標題: 蛋雞冬季雞舍通風處理你真的會? [打印本頁]

作者: 武漢華牧智能    時間: 2016-11-27 16:24
標題: 蛋雞冬季雞舍通風處理你真的會?
  21日夜間,受冷空氣和暖濕氣流的共同影響,南方寒潮來襲。氣象部門預計,近來幾日氣溫明顯下降,低至零度,還伴有大風和雨雪。華北華中地區冬季氣溫寒冷,在養殖中雞舍內的通風管理的過程,通風與保溫的矛盾突出,這兩者間任何一方出問題雞只都會有生命的威脅從而減低產量。
  在冬季養殖戶往往會忽視通風的問題都是只進行保溫,其實這樣會導致雞舍內的氨氣過高導致雞只的大量死亡,為協調這二者之間的矛盾時,應明確保證最小通風量為前提,無論雞舍環境溫度低到什么程度,都必須保證雞舍具有最小有效通風量。
  通風管理的基本原則
  冬季雞舍通風以維持最小通風量為主要原則,以保證舍內通風的均勻性為原則,兩側小窗必須對稱、均勻、一致開啟;調整時間以維持舍內晝夜溫度的相對穩定為原則。一般白天8:30溫度開始不斷上升,此時根據舍溫將小窗逐漸調大,夜間7:00-8:00溫度逐漸下降,根據舍溫將小窗逐漸調小。
  冬季通風管理的側重點
  冬季通風主要以換氣為主,以舍內體感無色無味、無憋悶感為宜;體感風速在0.1m/s以內、舍溫在13℃以上、晝夜溫差在3-5℃以內,且維持相對穩定為最佳狀態。其中產蛋高峰期在滿足最小呼吸量的同時,應重點關注雞只體感風速,穩產期和產蛋后期重點要在雞舍內安裝空氣質量傳感器時刻關注空氣質量。
  密集式雞舍冬季通風管理的基本參數與原則適用的密閉式雞舍類型:雞舍密閉性好,且一般采用的是“縱向風機+橫向通風小窗”通風管理模式,通風管理的基本參數:風機風速,冬季為維持前后進風量的一致性,需要較高的舍內靜壓,進而導致風機功率降低,一般風機的風速在5.5-6.0m/s之間。
  通風控制模式的制定
  以溫控風機通風為主,在保證最低通風量基礎上,以夜晚舍內最低溫度為開啟值,保證雞舍溫度不低于13℃。溫度設定過高,舍內空氣流通不暢;過低會導致通風時間過長雞舍溫度過低,造成雞群應激。另外在寒冷季節,雞舍溫度低于溫控器設定的溫度時,可以在溫度傳感器上設置雞舍內適當的溫度問題,風機無法啟動,雞舍需要維持最小通風量,就要采用定時風機間歇性運轉通風,這樣就能控制好舍內溫度,不能出現忽高忽低現象。
  建議使用武漢華牧10+環境監控系統是利用全自動化智能化的養殖設備能減少人工開支,減少藥品開支禽舍不同區域溫差≤2℃,提高生產效能,增加利潤,長期被忽視的飲水系統被有效監控,避免損失,信息數據化系統幫助用戶科學養殖。
  正確調節進風口,在寒冷季節,雞舍通風采用不同的進風方式,會對雞群的舒適度以及生產性能造成很大影響。常用的有以下兩種—普通窗戶和可調節的通風小窗。通風小窗的使用效果最佳,可以根據外界溫度高低調節進風口,使進入雞舍的冷空氣以較高速度向上,流向雞舍頂部,直至雞舍中央,在雞舍上方與舍內暖空氣混合,避免雞群受冷應激。如果進風口開啟太小,雞舍靜壓太高,雞舍進風量就會不足;如果進風口開啟太大,靜壓就會下降,造成風速較低且進風不均勻。具體做法應根據實際情況摸索規律。
  冬季通風控制過程中易出現的問題,雞舍結構方面,小窗安裝過高或頂棚過低,導致風直接打到屋頂,折射下來,造成通風不均,冷風吹雞;風機使用方面風機使用存在的問題主要是丟轉速現象,應每隔一段時間緊一次風機皮帶或安裝漲緊輪。
  綜上所說,冬季雞舍通風成功的關鍵歸納為:控制好舍內溫度不要出現忽高忽低現象;提供正確的空氣流向模式,防止雞群受冷應激;提供適當的新鮮空氣,控制濕度、氨氣、粉塵、微生物等。