1.開機后,啟動風扇開關,風扇電機為什么不轉?
答:
啟動風扇,電機不轉,我們要想到的應是風扇電機是否燒壞。判斷電機好壞的方法很多,可以將風扇電機拆下來,直接引入三相交流電來判斷電機好壞;也可以用萬用表的電阻檔測量電機的三相繞組,三相繞組正常阻值應是8.3歐左右;還可以通過目測觀察判斷電機好壞。
故障原理分析:在判斷風扇電機正常后,我們再來分析引起風扇電機不轉的原因。控制風扇電機的主要器件是風扇交流接觸器,而保護風扇電機的器件是熱繼電器。故障原因分析:風扇啟動開關出現故障,一般是觸點切換不了;或因開關進水短路。而引起風扇熱繼電器動作或燒壞的原因很多,總電源缺相、電網電壓嚴重不平衡、風扇接觸器觸點燒壞、總電源開關有一組或兩組觸點不通或接線端子接觸不良等都可能引起風扇熱繼電器動作;另外風扇電機繞阻本身短路或進水,也可能引起熱繼電器保護性動作或燒毀。
判斷和處理方法:判斷這種故障的方法有兩種,一種是方便實用的試電筆測試法;另一種是簡單、準確的萬用表測量法。具體方法略。
故障處理措施:判斷出故障器件后,先拆下壞器件,然后去購買同樣型號的器件(型號一般都標注在器件上),如買不到同樣型號,即使買代用品,也要保證代用品的功能大于或等于原器件。千萬不能只看外觀一樣就買,一定要看規格和型號。建議您最好從生產設備的公司售后服務部或指定的配件銷售部郵寄或購買,平時也要準備些常用易損件。
2.風扇電機時轉時停,有時轉起來時速度又很慢,這是怎么回事?
答:
風扇電機工作過程中,有時出現風扇突然停轉,過一會兒,又重新啟動?但啟動后僅僅轉幾分鐘,就又停下來停一會兒后,又能啟動,如此周而復使。有時還出現啟動風扇時,風扇電機轉速很慢,工作一會之后風扇就停止不轉了。這種故障如不及時發現處理,時間一長,很容易燒壞電機和風扇控制系統的器件。故障原理分析:如果我們了解熱繼電器的特點的話,就能理解這種故障發生的原因。熱繼電器是利用電流的熱效應來保護電動機免受長期過載危害的一種繼電器。而熱繼電器上有一個可以選擇手動復位和自動復位按鈕,在孵化設備中我們將熱繼電器設置成可自動復位方式,當接觸器所帶負載長時間在過載條件下工作時,熱繼電器能在有效時間內斷開接觸器線包電源,保護風扇電機。但是當熱繼電器內的自鎖機構冷卻之后,熱繼電器內的控制開關又將電源送到風扇接觸器上驅動電機工作,這時風扇系統又恢復正常,但過不了幾分鐘,熱繼電器又重新發熱斷開接觸器電源,風扇電機又停轉,如此周而復始。
故障分析及處理:從上述分析中我們知道故障的起因在風扇熱繼電器,那么引起風扇熱繼電器保護動作的原因是什么呢?我們知道,負載缺相或偏相(某一相電壓很低)是引起熱繼電器動作的主要原因。
判斷方法采用直接檢測法,關閉機器,依據從后到前的原則,對每一個器件進行測量判斷,從風扇電機一直查到用戶電源閘刀保險絲,將可能引起缺相或接觸不良的控制器件更換或擰緊。
下列幾點是實際維修中經常出現的幾種情況:
(1) 交流接觸器觸點氧化、接觸不良或觸點燒壞;
(2) 熱繼電器與接觸器連接部分接觸不良;
(3) 用戶閘刀保險絲接觸不良或進線端子接線松動;
(4) 各器件連接導線接觸不良,特別是電源開關和電機本身的接線;
(5) 熱繼電器保護電流調整的過低,特別要注意夏天要將熱繼電器的整定電流適當調高一點,一般是4.5~5安培,用來補償環境溫度的影響;
(6) 熱繼電器使用時間過長,本身內部的控制鎖定機構老化。