鍋爐水總堿度的測定方法
1 適用范圍
本方法適用于工業鍋爐冷卻水中堿度的測定,也適用于天然水和飲用水堿度的測定。
2 原理
水的堿度是指水中能接受氫離子的物質的量。例如氫氧根、碳酸鹽、重碳酸鹽、磷酸鹽、磷酸氫鹽、硅酸鹽、硅酸氫鹽、亞硫酸鹽、腐植酸鹽和氨等,都是水中常見的堿性物質,他們都能與酸反應。選用酚酞和甲基橙兩種指示劑,以標準酸溶液對它們滴定來測鍋爐水的全堿度。
3 實驗所用試劑
3.1 1%酚酞指示劑
3.2 0.1%甲基橙
3.3 0.1mol/L硫酸標準溶液
4 檢測步驟
取鍋爐水樣100ml注入250ml三角瓶中,加入2-3滴1%酚酞,此時溶液呈現紅色,用0.1mol/L硫酸標準溶液滴定至溶液呈現無色,加入2滴甲基橙,繼續用硫酸標準溶液滴定至溶液呈橙紅色且半分鐘不褪色為反應終點,記錄所用的體積V。
5 計算
JD = CV/Vs X1000mmol/L
注明:C—硫酸(H2SO4)標準溶液的濃度(0.1mol/L)
V—滴定時所消耗硫酸(H2SO4)標準溶液的體積
Vs—水樣體積(100ml)
備注:鍋爐水堿度標準≥6mmol/L,最佳范圍在10-16mmol/L;PH值為10—12。
6 允許誤差
6.1 取平行測定結果的算術平均值為測定結果,保留小數點后兩位。
6.2 兩次平行測定結果的絕對差值不大于0.015mmol/L。
|
|