近來我用的配料秤(正昌大小秤1.5T/0.75T)出現了這樣的情況:


大秤老出現誤差,而小秤沒有這種情況.
大秤一個月有幾天出現上午每個倉都多下5-6KG,下午每個倉少下5-6KG
對于混合機排料的汽流問題排除,影響的話只能是一個倉.而實際是多個倉出現超差.


各位高人請多多指教!!
中國畜牧人網站微信公眾號

評分

參與人數 2論壇幣 +6 收起 理由
quancheng5566 + 5
yisiyi + 1

查看全部評分

版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。
13
發表于 2010-11-16 09:04:12 | 只看該作者
學習了:)3:
12
發表于 2010-11-16 08:48:06 | 只看該作者
不知道你的稱離中控室遠不遠,有的在稱重傳感器與PLC的鏈接中有個信號放大器盒,或者是接線盒,看看里面是不是進灰塵了,飼料中含有一些導電粉塵,如果有粉塵也可以導致配料秤不準。包括PLC、電腦,都需要定時用吸塵器清理粉塵,特別是預混料的生產線,含有導電粉塵更是嚴重,長期不清理,會導致PLC、電腦等主板、元件燒毀。
11
發表于 2010-11-16 08:30:08 | 只看該作者
檢查接線盒跟屏蔽線的屏蔽層連接
10
發表于 2010-11-16 08:17:06 | 只看該作者
我們的秤換了傳感器就好了~~
9
發表于 2010-11-16 07:59:26 | 只看該作者
是不是溫度影響了傳感器的靈敏度和性能。
8
發表于 2010-11-16 03:05:17 | 只看該作者
稱重傳感器壞或高度不勻也會造成。
7
發表于 2010-11-16 01:52:24 | 只看該作者
我不知你們是正昌老稱還是新稱。先校稱,老稱有延時繼電器,可以下料時間調整一下。
6
發表于 2010-11-4 09:14:30 | 只看該作者
我們的秤最近也是出現多的現象,是不是因為降溫的原因????/td>
5
發表于 2007-5-31 20:13:44 | 只看該作者
數據傳輸的電阻是不是有問題了?因為上午溫度低，下午溫度?,使得電阻在傳輸上出現問題。