淺談飼料廠化驗室建設與管理要點
飼料工業企業在發展中由于缺少資金,化驗室建設滯后,大多數企業沒有化驗室,有些企業有化驗室,但管理方面也存在著一些問題。農業部在對添加劑、預混料生產許可證綜合審查中要求,沒有化驗室的企業不得驗收。飼料化驗室的建設,也是企業自己發展的需要,無化驗室很難保證產品質量?,F(xiàn)就飼料化驗室的建設及管理談一些看法與建議。
一、化驗室的位置選擇及室內布置
1、化驗室的位置選擇
一般飼料企業建立的均為中小型化驗室,主要從事原料和產品的化驗分析。在工廠設計時,應根據需要合理安排化驗室的面積。一般情況下,化驗室應建在離生產車間、鍋爐房較遠的地方,以防止有害氣體及工業灰塵對化驗室的危害,消除生產振動給分析檢驗帶來的影響。
2、化驗室的室內布置
(1)化驗室的房間設置應根據具體情況而定,大型飼料企業化驗室房間可以多一些,中小型企業可少一些,但都應根據工作的性質、儀器的用途、相互間的影響,分門別類地安放儀器設備,以便于管理。較大的化驗室可設置物檢室(用于物理檢驗)、化驗室(用于樣品的處理及常規化學檢測)、天平室(用于樣品的稱量)、精密儀器室(放置較精密的儀器,如比色計、酸度計、熒光光度計等)、電加熱室(放置馬福爐、烘箱、電加熱板、恒溫培養箱等)、樣品儲藏室;中小型企業化驗室受建筑面積限制不能細分,但至少應設置檢驗室、儀器室。
(2)化驗室的地面應為水泥或水磨石平面,也可用耐酸瓷磚鋪地或用過氧乙烯涂料地面。墻面可刷油漆,減少毒物及灰塵的吸附。工作臺臺高通常為800ram,寬為750~800m,可依次放置天平、酸度計、比色計、熒光光度計等。工作臺下方可做成儲柜放置其它儀器。在放置顯微鏡的地方,可安裝一照明燈。儀器室和檢驗室地面應設地漏,以減輕跑水造成的影響。
(3)檢驗室中間可設置木質實驗臺,實驗臺上裝置藥品架放置常用試劑。藥品架下方應架設水管及尖嘴水龍頭、下水管道,以便在測定粗蛋白質、粗脂肪等時接冷凝水用。實驗臺的兩側(至少一側)應安裝水盆,便于洗滌儀器。試劑架的支架上可安裝一些插座,以便蒸餾時有較近的電源。實驗臺面可刷生漆,增加其耐酸性。瓷磚
臺面雖有良好的耐酸性,但也易碰壞玻璃器皿,應予注意。實驗臺的下方,還可做成形式多樣的柜和抽屜,以放置一些常用玻璃儀器等。
(4)檢驗室的一側可安裝通風柜及電加熱臺。通風柜可根據室內的大小設置,尺寸可靈活變動。一般的通風柜長1.5~1.8m,深0.8m,空間高度大于1.5m。前門及側壁安裝玻璃,前門可靈活開關,柜內可裝置加熱、冷卻水,下水道等設施,下水道可用耐酸及耐有機溶劑的材料做成。通風柜最下層可放置酸、堿、有機溶劑。排氣管最好用不燃性材料制作,內壁用防腐涂層,排氣口應高于屋頂2m以上,通風機應有減震和減少噪音的措施。如因條件所限,可用簡易排風罩代替通風櫥,即適當縮小通風櫥尺寸,選用一定功率的排風扇代替風機,通過管道將有害氣體排出。加熱臺上要放置烘箱、高溫爐等,故應用鋼筋水泥結構,臺面可用水磨石或瓷磚。檢驗室另一側可根據檢驗室余下的面積進行設置,如面積較小,可放置藥品柜(儲備常用的非危藥品)、儀器柜、晾干柜等;如面積較大,可安裝水泥實驗臺,臺面鋪設瓷磚,以放置一些常用非精密儀器,如電爐、水浴鍋等。
二、化驗室常用藥品及儀器購置
應根據檢驗項目所需要的儀器、藥品有計劃地購置,切不可盲目。
l、常用試劑
(1)常用指示劑甲基橙、甲基紅、甲基黃、石蕊、酚酞、涅甲酚藍、+性紅、甲基紫、鐵氰化鉀、溴鉀酚綠等。
(2)常用有機試劑無水乙醚、無水乙醇、95%乙醇、石油醚、丙酮、二氯甲烷、四氯化碳、甘油等。
(3)常用無機試劑硫酸、鹽酸、硝酸、硼酸、草酸、氫氧化鈉、氫氧化鉀、氨水、氫氧化鈣、氫氧化鋇,各種鈉鹽、鉀鹽、鉸鹽等。
(4)常用基準物硝酸銀、三氧化二砷、鄰苯二鉀酸氫鉀、碳酸鈉、草酸鈉等。
2、常用玻璃儀器及用具
(1)玻璃儀器 燒杯、三角燒杯、碘量瓶、圓(平)底燒瓶、圓底蒸餾燒瓶、量筒、容量瓶、微量滴定管、自動滴定管、滴定管、移液管、吸量管、稱量瓶、試劑瓶、廣口瓶、滴瓶、漏斗、分液漏斗、試管、比色管、吸收管、冷凝管、抽氣管、抽濾瓶、表面皿、布氏漏斗、古氏坩堝、干燥器、蒸發器、坩堝、研缽、塑料瓶、層析槽、標本瓶(或層析?、凱氏燒瓶等。以上玻璃儀器有各種規格型號,應根據具體需要選用。飼料分析中常用成套玻璃儀器如索氏脂肪抽提器、半微量凱氏定氨儀等。有些玻璃儀器還可自己設計,到玻璃儀器廠訂做。
(2)用具鐵架臺、鐵環、鐵夾、鐵三角架、萬能夾、燒瓶夾、泥三角、石棉網、燒杯夾、坩堝夾、搪瓷盤、滴定臺、滴定管夾、移液管架、漏斗架、試管架、螺絲夾、彈簧
夾、打孔器、橡皮塞、滴管、橡皮管、鑰匙勺、玻璃管、玻璃棒、玻璃株、快中慢定量定性濾紙等。
3、常用儀器(見表1)
大型企業可以根據需要及條件購置一些大型貴重儀器,一般企業非常規指標可以委托有條件的獸藥飼料測試部門檢測.
表1 常用儀器
儀器名稱
|
規格
|
用途
| 架盤藥物天平
| 500g、1000g等
| 藥物粗稱量
| 微量天平
| TG一332A
|
微量分析
| 單盤精密天平
| DG一100
| 物品準確稱量
| 萬用電爐
| O.5~1KW
|
加熱
| 電熱板
|
| 處理樣品
| 電熱鼓風干燥箱
| 101一I型、Ⅱ型
| 基準物、樣品干燥
| 樣品粉碎機
| XWD~7型、sF一170型
| 粉碎樣品
| 分樣器
| FYZ連續
| 原始樣品混勻
| 篩選器
| JSYD20~2000目
| 粒度分析
| 真空泵
| 2X型(60L、30L)
| 抽真空
| 電熱恒溫水浴
| 二孔、四孔、六孔
| 測脂肪、鈣等
| 酸度計
| PH25型、PHS一2型、PHS一3型
| 測酸等
| 分光光度計
| 72型、721型、75l型
| 測酸等
| 馬福爐
| DRZ一4電阻溫度控制器
| 灰化樣品
| 生物顯微鏡
|
Jenaval一1000
| 鏡檢
| 體式顯微鏡
|
| 鏡檢
| 電動攪拌器
|
25W或40W
| 攪拌溶液
| 低溫箱
|
SHl50~60型
| 低溫實驗及儲藏
| 電子交流穩壓器
|
614A型
| 精密儀器的電流穩壓
| 攝影顯微鏡
| XSS—l型、26~1024型X
| 鏡檢
| 冰箱
|
180L、200L
| 冷藏
|
三、化驗室的安全及管理
1、化驗室的安全規則
(1)化驗室內嚴禁飲食、吸煙,嚴防化學藥品人口,化驗完畢必須洗手。水、電等用完后,應立即關閉。酒精等易揮發、易燃、易爆試劑,用畢應立即塞緊容器口。離開化驗室時,應仔細檢查水、電、門窗是否均己關好。
(2)使用電器設備時,應特別細心,不可用濕手去開啟電閘和電器開關,凡漏電的儀器均不可使用,立即修理。
(3)濃酸、濃堿有很強的腐蝕性,使用時應在通風柜中小心操作,切勿濺在皮膚和衣服上,如不小心濺到
皮膚和眼內,應立即用水沖洗,然后用5%碳酸氫鈉溶液(酸腐蝕時采用)或5%硼酸溶液(堿腐蝕時采用)沖洗,最后用水沖洗。
(4)使用易燃有機溶劑時,要遠離火焰和熱源,使用完后將試劑瓶塞嚴;低沸點的有機溶劑不能直接在火焰、電爐上加熱,而應在水浴上加熱。
(5)熱、濃的高氯酸遇有機物易發生爆炸,如試樣為有機物時,應先用濃硝酸加熱,使之與有機物發生反應后再加入高氯酸。通風柜中常用高氯酸時,應定期用水沖洗,以免高氯酸的凝聚物與塵埃、有機物作用引起燃燒或爆炸。
(6)汞鹽、砷化物、氰化物等劇毒物品,使用時應特別小心。氰化物不能接觸酸,因易與酸作用產生劇毒 HCN。氰化物廢液應倒入堿性亞鐵鹽中,使其轉化為亞鐵氰化鐵鹽類,然后作廢液處理,嚴禁直接倒入下水道或廢液缸中。
(7)使用各種精密儀器應嚴格遵守操作規程,用完后要拔去電源插頭,并將儀器各部分旋鈕恢復到原來位置。
(8)實驗室如發生火災時,應根據起火原因進行針對性滅火。有機溶劑著火時,可用沙土撲滅,切不可用水;導線或電器著火時,應首先切斷電源,用四氯化碳滅火器滅火,切不可用水及二氧化碳滅火;衣服著火時,切忌奔跑,而應就地躺下滾動或用濕衣服在身上抽打滅火。
(9)應定期檢查氧氣、氫氣等鋼瓶的安全,發現問題及時處理,消除隱患。
(10)化驗室應保持整潔,不可將廢棄物扔入水槽內,以免造成下水道堵塞,應放入廢物箱或化驗室規定放的地方。廢酸、廢堿等液體廢棄物應倒入廢液缸中,切勿倒入水槽,以免腐蝕下水管道。
2、化驗室的管理
(1)儀器的管理 儀器名稱、規格、單價、數量登記要清楚,由專人負責保管、維修,使儀器處于完好備用狀態。儀器的購置、拆箱、驗收、安裝、調試應有專人負責;應按儀器的性質、靈敏度要求、精密程度等固定安放在適宜位置。儀器室與化學處理室隔開,防止腐蝕。儀器一般應放在防震性能好的水泥臺上,配備特制儀器罩。應定期對儀器的性能進行檢查,詳細記錄,建立技術檔案,將說明書、線路圖、裝箱單、安裝調試驗收記錄、使用記錄、檢修記錄放入該檔案中。應制定嚴格的儀器使用規程,無關人員不得隨意觸動儀器。不得隨意拆卸改裝儀器,配件應妥善保管。玻璃儀器要分門別類存放,以便取用,并建立領用、破損登記制度,貴重儀器應有專人保管。
(2)藥品的管理 大量的化學藥品應放在藥品儲藏室中,由專人保管。儲藏室最好是朝北的房間,以免陽光照射使室溫過高或試劑見光變質,室內應干燥通風,嚴禁明火?;瘜W(xué)藥品應分類存放,如按鹽類、堿類、酸類等分別存放。有機物可按官能團分類存放,如烴類、醇類、酚類、醛類、酮類、羧酸類、銨類等。指示劑可作為一類單獨存放。
(3)危險物品如爆炸品、強氧化劑、壓縮氣體和液化氣體、自燃物品、與水燃燒物品、易燃液體、易燃固體、毒品、腐蝕物品、放射物品等,均應在遠離化驗主及車間的地方隔離分類存放,儲藏溫度不得超過28℃。照明應采用封閉、防爆型設備,室內嚴禁煙火。應經常檢查藥品儲藏情況,及時消除事故隱患?;炇覒?yīng)備有消防器材。藥品必須有詳細的領用和消耗賬目。
(4)有機溶劑的回收飼料分析所用過的有機溶劑,經過簡單的處理,可采用蒸餾或分流的方法進行回收。 .
(5)規章制度的建立根據不同實驗室的具體要求,制定各個室的規章制度,并經常檢查執行情況,對違反規則造成事故的要及時處理。 |
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。