第一招:解決干擾
一位朋友的網絡一直比較正常,可最近出了點很奇怪的故障。網絡白天一般比較正常,晚上“大貓”則經常斷流。他把電腦大卸了好幾次,把ADSL線路檢查了N遍,結果無濟于事。正當他幾乎絕望的時候,一位朋友告訴他,你把電腦換個地方試一下,結果“大貓”就正常了。換回原來的位置,又不正常了。是什么原因呢?看著朋友新裝的空調轟轟作響,心中暗想,難道它是罪魁禍首?于是把空調關掉,網絡馬上恢復正常了。原來,在用電高峰時,由于空調用電功率比較大,引起線路電壓過低,同時,空調和電腦的電流回路相連接,對“大貓”的工作造成干擾,從而導致不能正常上網。我發現,隨著大功率的用電器(如空調、微波爐)的普及,加上老的線路沒有及時的改造,類似的故障越來越多。由于寬帶對干擾、電源的穩定性要求很高。所以,必須加以改造?! ?
1、從配電盤單獨拉線
有條件能夠從用戶變壓器下的低壓配電盤單獨拉線當然最為理想,其次從單元樓的總配電柜拉專線,注意一定要避開大功率的用電設備。由于這樣電流回路是獨立的,避免了和其他電器的電流回路混合,從而有效地降低了干擾,實現了相互隔離的作用。其實,在使用大功率電器設備的時候,本來就要求使用專線,只不過大多數人不在意罷了。如果你有條件,還可以選擇電源凈化設備,對供電進行凈化,效果更好。
2、“大貓”的電源要使用單獨插座,不要和其他設備共用一個插座
我在網上經常看到由電源引起上網故障的帖子,一些技術人員就建議單獨使用插座。也有的網友認為是“大貓”的電源質量普遍不好,抗干擾能力特別差,特別是長時間使用發熱厲害,造成設備故障。因此,建議改用優質的穩壓電源(只是價格比較昂貴)。
3、對設備(包括主機)進行良好的屏蔽和接地
你有沒有實驗過在“大貓”旁邊用手機打電話?手機在接打時的干擾,在一定的距離內足以使網絡斷流。類似的電器現在很多,除了要注意不要靠近“大貓”外,有沒有主動的防護措施呢?當然有了!我們可以用白鐵皮將“大貓”屏蔽起來,然后把屏蔽層接地。在接地的時候,一定注意不要接在自來水管或者避雷針線上,否則,將會造成更大的干擾,如果你不相信,可以用示波器測量一下,它們上面的干擾本身就十分大。所以,最好使用單獨的地線,沒有電工知識的朋友,一定要請內行幫你做好地線連接,否則,輕則對設備造成干擾,重則危及設備或者人身安全。沒有對主機進行接地的朋友,這時一定要接好地線,別忘記,主機也是用電器,也會對設備造成干擾。 |
評分
-