1.風機種類特點及選用原則
軸流風機:風機的進風口與出風口平行;風量大、風壓小、噪音小,種類繁多、價格便宜;在通訊產品中較多的使用;Ø
離心風機:風機的進風口與出風口垂直;風量小、風壓高、噪音大、價格高、供應商少;一般用于阻力較大的發熱元器件或機柜的冷卻Ø
混流風機:風機的進風口與出風口平行;其性能介乎軸流風機和離心風機之間,風量大、風壓也大;其出風與進風有一傾斜角度,如有兩個風機并聯,則風量可以擴散到整個系統。
為了使風機的效率最高,軸流風扇的最佳工作點在風機特性曲線的后1/3部分,即風量大,風壓低的區間。根據實際情況,如果風量足夠的話,也可以在前面的1/3部分,即風量小,風壓高的區間,避免在中間的不穩定區;Ø
Ø
離心風機的最佳工作點在風機特性曲線的前1/3部分,即風壓較高的區間;
風機距離被冷卻單板的距離最小要大于1倍的風機厚度;Ø
Ø
風機的出風口應避免正對設備正面人員操作的地方;
冷卻風機的功率不得大于整機設備功耗的10%Ø
2. 吹風與抽風選用原則
當系統中熱量分布不均勻,需要對專門區域進行集中冷卻的情況,采用吹風方式,,出風口直接對準被冷卻部分,風量集中,風壓大;系統中為正壓,灰塵等不易進入。缺點是風速不均勻,存在死區(低速區),根據進風的不同,還可能在局部回流區;進風流經風扇后,溫度會有所升高。Ø
Ø
當系統中阻力較大且熱量分布較均勻時,采用抽風方式,系統使用抽風不存在死區,風速均勻,能較均勻地流過被冷卻表面;不利的是系統中為負壓,在惡劣環境中灰塵易進入,風扇所處的環境溫度較高,影響壽命。
3. 風機串并聯特性
Ø
當系統中風壓不夠時,可采用風機串聯的工作方式,以提高其工作壓力。風機串聯時,其風機特性
曲線發生變化;風量上是每臺風機的風量(略有增加),而風壓則為相同風量下兩臺風機風壓之和
Ø
當風道特性曲線比較平坦,需增大風量時,可采用并聯系統,當風機并聯使用時,其風壓比單個風機的風壓稍有提高,而總的風量是各風機風量之和,并聯系統的優點為是氣流路徑短,阻力損失小,氣流分布比較均勻,但效率低。
4. 風機轉速控制
Ø
降低系統噪聲,風機的噪聲與其轉速有密切的關系,降低轉速,噪聲顯著降低
Ø
風機的壽命是整個系統的薄弱環節之一,控制風機的轉速可以延長風機壽命,提高系統的可靠性;
Ø
控制風機的轉速還可以節約能源,風機在低速運轉時,可以降低能源的消耗,提高整機效率。
Ø
轉速與噪音、風壓、風流量及功率的關系:
N2 = N1 + 50 log10 (RPM2/RPM1)------------------噪音計算公式
P2 =P1 (RPM2/RPM1)2 -------------------------------風壓計算公式
q2 = q1 (RPM2/RPM1)---------------------------------風流量計算公式
HP2 = HP1 (RPM2/RPM1)3 --------------------------風機功率計算公式
例:某風機全速運轉速度為4000RPM,噪音為40dB ,且全速運轉時工作點為:(50CFM, 0.3IN.H2O)
求半速運轉時的噪音及工作點;
N2 = N1 + 50 log10 (RPM2/RPM1)=40+50log10(1000/2000)=24.9dB
P2 =P1 (RPM2/RPM1)2=0.3(1000/2000) 2=0.075 IN.H2O
q2 = q1 (RPM2/RPM1) =50(1000/2000) =25CFM |