查看: 5150|回復: 8
打印 上一主題 下一主題

粉碎機堵機導致全廠跳閘問題

  [復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2009-10-28 22:18:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們廠辦公,生活,生產都用一股電。車間分兩個斷路器,一#對應提料,粉碎,混合。一#對應制粒,膨化。1#共有三臺粉碎機150KM 110 KM 160KM,只要堵機或帶料啟動,就會全廠停電。我想問問各位老師,能不能設計電路讓粉碎機單跳,而對整個線路無影響呢?很感謝
中國畜牧人網站微信公眾號

評分

參與人數 1論壇幣 +10 收起 理由
nety + 10

查看全部評分

版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。
沙發
發表于 2009-10-28 22:54:52 | 只看該作者
你可以單獨接這個機器,不過你得把跳閘毛病找出來在哪里,是否漏電?在機器上作個接地安全裝置

評分

參與人數 1論壇幣 +10 收起 理由
system + 10 第一個回復系統自動獎勵

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

板凳
發表于 2009-10-29 10:24:51 | 只看該作者
堵機和帶料啟動時粉碎機電流過大,造成電網負荷過重而引起主空開跳閘,建議加大主空開容量并選擇合適的分空開容量。

點評

高手..................  發表于 2009-10-29 20:06
高手..................  發表于 2009-10-29 20:06
高手..................  發表于 2009-10-29 20:06
高手..................  發表于 2009-10-29 20:06
回復 支持 反對

使用道具 舉報

地毯
發表于 2009-10-29 11:59:25 | 只看該作者
可以加大主空開,另把辦公、生活的分開獨立空開。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5
發表于 2009-11-10 15:44:37 | 只看該作者
回復 1# fenlei66


   更換加大主開關,各個分路開關選用合適的,把生活用電單獨做一個分路。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6
發表于 2009-11-21 10:22:53 | 只看該作者
生活辦公用電為什么要跟生產用電用一股電?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7
發表于 2010-11-16 02:45:01 | 只看該作者
先算出總裝機容量(KW),選用匹配總容量的主開,再分開控制。盡量避免大功率同時啟動。  
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8
發表于 2010-11-16 08:40:06 | 只看該作者
合理選配變壓器后面的斷路器、粉碎系統主斷路器及每臺粉碎機的的斷路器的容量的匹配,特別 是每臺粉碎機的斷路器選配一定要合理不能太大。增加生活辦公用帶漏電保護的斷路器單獨分離開。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9
發表于 2010-11-16 08:56:55 | 只看該作者
本帖最后由 qiuyuyihan 于 2010-11-16 08:59 編輯

3樓說的不錯,把總開關容量選大點,粉碎系統的各個開關選適合的,你掉閘的現象不是漏電引起的,屬于負荷過大引起過電流保護。所有的工廠供電基本都是分為2個單位以上設計,設備廠家和變配電屬于兩個不同設計單位分別設計,所以各種保護不是大就是小,幾乎根本起不到保護作用,如果建廠最好還是找個懂行的給參考下,避免投資浪費和不安全隱患。