一、豬舍的建筑  (一)墻體 
 ?、贅烁咚揭韵聻槎?0墻為基礎,上加三層37墻至水平墻面,水平面以上縱墻高200cm,兩邊山墻中心高220—230cm??v墻為30實心墻。 
 ?、诒貕ψ龇ǎ河蓛鹊酵庖来螢?:2沙漿lcm內粉,12cm磚墻作內墻,6em保溫材料(低密度l0kg/m3聚苯板,7m3),12cm磚墻作外墻。 
 ?、弁鈮γ鏋榍逅鎵訚{勾縫,1:2水泥沙漿粉腳50cm高以防濺水。 
 ?、艽皯舾叨染嗨矫鎙00cm,框高70cm,寬l00cm。向內斜開,窗扇兩邊加擋風隔板并有密封條,通風窗高70cm,長l00cm(外徑尺寸),窗扇同上,窗戶及通風口四周為實心墻。 
  (二)圈舍坡降 
 ?、偃ι釞M向坡降為3‰,走道應高于圈面12cm。 
  ②戲水池坡降3‰(兩端落差6cm),戲水池沿高15cm,外沿高于圈面10-1 5cm。 
  ③排水溝坡降1%。 
  (三)采暖煙道及煙筒 
 ?、俨膳療煹罏閁形回轉,火道間距離l00cm。 
 ?、谌肟跓鹛幐?0cm,寬60em;煙道入口處高40cm,寬40cm;U形煙道處前端高35cm,后端高30cm,出口處高20cm,煙道寬40cm, 
 ?、蹮馉t條下的進風口高度60cm。 
 ?、苋牖馃煹赖陀诔龌馃煹浪?cm,體現(xiàn)“低處進煙,高處出煙”,入火煙道靠近戲水池,出火煙道靠近人行走道。出火煙道離豬欄門l00cm。 
 ?、轃熗哺?00cm以上,分別是62墻l00cm,50墻l00cm,37墻l00cm。煙筒于煙道連接處內徑40cm,寬25cm逐漸向上收到12�12cm。 
  (四)戲水池 
 ?、賾蛩貙?05cm,緊貼內墻,戲水池沿于縫漏溝間距l(xiāng)0cm,戲水池應做防滲處理。 
 ?、趹蛩嘏偶S出口要成下漏排糞,出口裝堵水口。 
  (五)縫漏溝。 
 漏縫溝沿寬50cm,溝寬40cm,沿高5cm,上鋪50�100cm的漏縫地板,溝深高度從進口的20 cm到出口的40 cm,溝底部呈U形。 
  (六)屋頂 
 ?、傥蓓斪龇ǎ河上轮辽蠟槲菁?、檁條、無滴薄膜,兩層3cm聚苯板錯開布置(容重大約l8kg/m3,14 m3)、無滴薄膜,用鐵絲固定,石棉瓦面(或彩鋼瓦)。 
 ?、谖菁埽嚎刹捎娩摷芪菁?,也可采用木材“人字梁”做屋架,但要根據(jù)選用材料適當增加支柱。 
  (七)地下基礎及地面 
地基為2: 8或3:7灰土15cm夯實或平鋪6cm厚磚,上鋪1:2.5或1:3水泥沙漿2cm,表面要粗糙。 
  (八)隔欄、料桶 
 ?、俑魴谙虏繛?2cm磚墻,高50cm,兩側水泥沙漿lcm粉刷,上部二根間距20cm鋼管橫向排列,每間距200cm加一豎欄固定。 
  ②料桶采用自動料桶,料桶距走道隔欄25—40cm,以便于投料為宜。料桶寬73 cm。 
 ?、蹜蛩厣喜坑?2鋼筋隔欄,豎排鋼筋間隔不超過8cm,隔欄兩側用卡環(huán)與墻壁和圈欄連接。 
  (九)豬舍面積 
豬舍按存欄量安排舍內面積,150頭存欄舍寬8.1米,長24米,走道寬90cra。進門處留2.5米的操作間,豬欄寬3.5米,長8.1米。 
 
 |   
  	
  	
 