      養雞的朋友都知道,通風是個寶,養雞少不了,按時應當如何通風呢,怎樣通風才是正確的呢?王琳跟您分享通風的方法!  一、確保雞舍的密閉性
  有效通風的前提是雞舍必須保持良好的密閉性,讓新鮮的空氣從側墻通風口或者雞舍前部的水簾處進入雞舍。所以要求對場區內每個雞舍的密閉性進行檢查測試,可以使用AC2000系統中的舍內壓力進行測試,即將舍內所有進風口全部關閉,只開一個風機,查看舍內靜壓并與標準對比,舍內靜壓在標準范圍內的,說明雞舍密閉較好,舍內靜壓越低說明雞舍密閉性越差。
  對于密閉性較差的雞舍,要尋找漏風嚴重的地方進行添堵,尤其是雞舍前后門、擋糞板及水簾等地方。此外高溫時段主要采用縱向通風系統,并且使用濕簾降溫系統。
  二、保證雞舍內雞群需求與通風量的匹配
  有條件的雞場可安裝排風扇(風機),采用負壓式通風,提高舍內風速,加大舍內平均氣流速度,加速舍內熱量的排出,保證通風效果。
  當使用縱向通風(特別是使用濕簾時),要關閉雞舍兩則的小窗,如果打開小窗會導致風速分布不均,濕簾處的過簾風諫為1.5~2.0 m/s,雞只背部的風速要求2~3m/s。雞只背部的最大風速不能超過3 m/s,如果超過3 m/s,雞只會出現不良癥狀。此外。Ac2000的設定要遵循一級風機保溫,二級風機通風,三、四級風機減小溫差的理念,合理設定溫度,各級風機之間的溫差不能過大,一般控制在2~3℃。
  三、進風口、水簾的使用要與風機匹配
  進風口開啟的大小要與風機匹配,目的就是使雞舍通風均勻有效,舍內靜壓適當,保證雞舍風速。調整雞舍內進風口大小的依據主要是舍內風速決定的,但進風口必須要對稱開啟,同時要安裝導流板,并且導流板的角度要與屋頂的角度平行,目的是使進入雞舍的新鮮空氣到達雞舍屋頂的中部,經充分混合后再均勻吹向雞群,避免直吹雞群。
  與此同時,要根據雞舍溫度設定濕簾開啟大小和開啟時間,并設定與之相對應的通風級數,還要設定舍內靜壓參數。在使用縱向通風與濕簾期間,要保證雞舍前后溫差小于6℃,舍內溫度均勻;雞舍前部濕簾處的冷風不能直接吹向雞群,避免雞群冷應激;舍內靜壓必須在標準范圍內,不能過大,以免損壞通風設備。
  四、創造適宜的體感溫度
  雞舍通風管理是否有效,雞只是否舒服,不能只看溫度計和溫控器顯示的溫度,一定要根據雞只的體感溫度和雞群表現來判斷:即根據雞群采食、飲水、鳴叫、精神狀態等方面是否正常來了解雞群的舒適程度。雞群的體感溫度與溫度計所測量的溫度是不同的,必須把雞舍的絕對溫度與空氣流動速度,雞群的日齡、性別,雞舍環境條件等方面綜合加以考慮。雞舍風速越大,雞只的體感溫度越低,與溫度計記錄值的差距也就越大;而雞只的年齡越小,風速造成的風冷效應也就越明顯。
  通風是個寶,養雞少不了,做好通風是保護呼吸道的第一道門戶,大家一定要重視!
中國畜牧人網站微信公眾號
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

本版積分規則

發布主題 快速回復 返回列表 聯系我們
中國畜牧人網站微信公眾號

畜牧人

中國畜牧人養豬微信公眾號

畜牧人養豬

關于社區|廣告合作|聯系我們|幫助中心|小黑屋|手機版| 京公網安備 11010802025824號

北京宏牧偉業網絡科技有限公司 版權所有(京ICP備11016518號-1

Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2021 Comsenz Inc. GMT+8, 2025-5-3 21:37, 技術支持:溫州諸葛云網絡科技有限公司